共2条
1/1 1 跳转至页
RS485 RS485通信出现干扰,不知道为什么。
问
1、工作环境是比较恶劣。
2、发送和接收都用了MAX490E,发送和接收之间只有2米距离。
3、发送方信号是三点三伏用电平转换芯片74LVC4245A转换成五伏后,就接到MAX490发送处发送。这里没上拉电阻也没有限流电阻,也没什么电容。
4、接收发手到信号后就去驱动TLP521。
5、信号地没考虑,这里怎么弄,我自己不明白什么是信号地。MAX490E的供电地算是电源地吧?
请大家帮忙一下,哎呀,我是一只小菜鸟啊 答 1: 要不谁有这方面设计比较成功的原理图啊发给我一份好么?我第一次做,啥也不知道啊。
mazijin1262126.com 答 2: 不必这么复杂用全隔离的485即可,本坛中这方面的帖子很多,可以参考一下。 答 3: 我是专业解决抗干扰问题的!我是专业解决抗干扰问题的,专业解决EMC问题的,请与我联系!
陈小姐:0755-26966911或13612874119
MSN:Nancy321314@hotmail.com
QQ:29835657 答 4: 想不出你是怎样的 答 5: 给你一点建议1。发送方既然是3.3v,就直接用max3490,省去电平转换芯片;
2。如果两边都用了485芯片,共不共地关系不大 答 6: 谢谢楼上的。不过,因为接收方没有三点三伏的电源,只有五伏电源。所以我没办法,只好跟接收方一样用五伏的MAX490E。 答 7: 发送方用max3490,接收方用max490 答 8: 可能你听的越多越糊涂越不知道是什么原因,其实有人说得对,就是因为你的485信号没有实现隔离,用全隔离的485就可以了,本人专业232、485隔离信号传输转换,如有需要我可以帮你 答 9: 告诉你吧给完整的图上来,三天内估计就能解决.... 答 10: 应该接上下拉电阻 答 11: 请教串口通信的问题各位大哥:小弟现在遇到一个串口通信的难题,AT89C52,串口方式3,SM2=0,不用多机通信功能,第9位用来奇偶校验,从机通过RS485总线和AT89C52通信,用的是SN65LBC184,现在通信距离只有三米左右,误码率很高,但我把184出来的信号接到上位机用串口调试软件观察,正确率基本100%。485上面能用的招都用过了,都没效果,有人说是接收程序做的有问题,我把接收程序和上位机联调,没有问题,恳请指点!
答 12: etilleretiller 能不能传给我你做过的485通信原理图啊,小弟求你了。
email:mazijin126@126.com 答 13: 怎么回事啊?叫人家给你发图你却不在这发自己的图 答 14: re我在上班了
根本就没机会发图
因为资料根本不让带到外面来啊 答 15: 就那点东西,不就是画在脑子里就得了? 答 16: 大哥我是在网吧发的帖子,这里没装PROTEL啊 答 17: 什么事都是有前提的比如你当我的老板你得给我发工资。。。。可以说,目前的情形基本是巧妇难为无米之炊,难哪。你好好想办法吧
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
【有奖活动】智能可穿戴设备AR/VR如何引领科技新潮流! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
---|---|
如何实现基于NXPiMX.RT1021的BH1730采集被打赏5分 | |
玩转“DFRobot盖革计数器模块”准备工作认识模块知识分享被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】AHT10温度检测分享被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】ACM32F070开发板点亮LCD屏和触控按键,串口,ADC被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】ACM32F070LCD屏和触控按键功驱动蜂鸣器分享被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】国民技术PWM功能知识分享被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】放大器运放知识分享被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+开关电源AC输入知识分享被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】N32G430点亮数码管与串口打印、ADC被打赏40分 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 |