RS485 RS485下级挂多了,怎么有的收不到数据??怎么办?

院士
2006-09-17 18:14:16     打赏
RS485 RS485下级挂多了,怎么有的收不到数据??怎么办?



关键词: RS485     下级     多了     怎么     有的     不到     数据         

院士
2006-12-22 22:43:00     打赏
2楼
问 一个主CPU板485下级挂30个分485和CPU,怎么有的收不到主板信号??
谢谢! 1: 这个问题太复杂了^_^首先得确定线路的确没问题,然后从软件协议里找……
不过根据经验是线路的问题占多数的^_^
30个不算多,现在新的器件挂一百多个都没问题。关键是挂多了,平时不用考虑的问题就要考虑到了。比如电缆长度,速率,上升斜率,终端阻抗匹配,支线长度……
建议楼主先查找一些相关资料算一下。 2: 我这最多有33个的,全正常 3: 可以加一级中继器的我原来的作法是:找一个有源的RS485-->RS232转换器,对接一个RS232-->RS485的转换器,将一条RS485总线就分成了两段,多挂一些就没什么问题了。
另: 一般RS485接口芯片本身会有驱动能力的限制(有32个,256个的等),所以在一段RS485总线上挂接的设备数量,也要参考这个才行。 4: 你肯定是采用星型或很长支线的连接方式那样很不可靠,而且会明显影响通讯速率,应该将总线上的各节点串起来一个接一个,你看看是否还会有问题。这才是正确的连法,即使出问题,如果是个别节点则是该节点的故障,如果是从某点后开始瘫痪,则是导线或接插件的问题。好判断吧。 5: 我是用一个主485下并联30个从485!,也就200米远我是用一个主485下并联30个从485!,总是有些从485接收不到主485的数据??差在哪里?? 6: 电路结构上当然是“并”总线可不能并,那是典型的星型结构了。 7: 星型结构可在每条线路的端点并个数百欧的低阻试试等效电阻不能太小,否则接口片会烧掉。 8: "总线可不能并"???所有A端连在一根线上,所有B端连在另一根线上,不对吗?? 9: 总线有 2 个终结,请各接一个120欧终结电阻 10: 你没有理解总线并和元件线路并的差别元件线路当然是AA、BB并在一起了,总线不行,总线要串,这就是星型和环型的差别,导线不是理想的,也是元件。 11: "总线不行,总线要串"??"串"体现在哪里??是:"线不是理想的,也是元件"那就是说中间有"导线元件"在串的!??